 Заголовок сообщения: Re: Давление воды в системе
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 02:15 
Не в сети
1000-1499 сообщений
1000-1499 сообщений
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июл 2011, 00:15
Сообщения: 1265
Благодарил (а): 218 раз.
Поблагодарили: 226 раз.
Что за штука идет после рубильника перекрытия воды перед счетчиком?

Имеется следующая проблема (только с холодной водой).
Схема 1:
Напор очень слабый.
Давление в системе при закрытом кране 3.5 атм.
Открываю холодную воду на полную в одном кране - показывает 0.5 атм.
Открываю второй кран - 0 атм.
При этом в обоих кранах еле течет.

Если сделать так:
Схема 2:
Открыть кран (0.5 атм).
Закрыть главный рубильник.
Открыть главный рубильник (иногда идет писк (как буд-то в счетчике)) - кран открыт и напор сильный.
На текущий момент имеем 1.8 атм.
Открываем второй кран - 0.5 атм.
При этом в обоих кранах нормальный напор.
Все это работает пока не закрыть оба крана полностью. ПРИ следующем открытии крана работает схема 1.

Т.е. что-то то ли в счетчике, то ли в штуке, которая идет перед счетчиком.
Кто может что сказать?
Можно ли их откручивать? Или вызвать сантехников?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Давление воды в системе
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 02:18 
Не в сети
1000-1499 сообщений
1000-1499 сообщений
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июл 2011, 00:15
Сообщения: 1265
Благодарил (а): 218 раз.
Поблагодарили: 226 раз.
Что за штука идет после рубильника перекрытия воды перед счетчиком?

Имеется следующая проблема (только с холодной водой).
Схема 1:
Напор очень слабый.
Давление в системе при закрытом кране 3.5 атм.
Открываю холодную воду на полную в одном кране - показывает 0.5 атм.
Открываю второй кран - 0 атм.
При этом в обоих кранах еле течет.

Если сделать так:
Схема 2:
Открыть кран (0.5 атм).
Закрыть главный рубильник.
Открыть главный рубильник (иногда идет писк (как буд-то в счетчике)) - кран открыт и напор сильный.
На текущий момент имеем 1.8 атм.
Открываем второй кран - 0.5 атм.
При этом в обоих кранах нормальный напор.
Все это работает пока не закрыть оба крана полностью. ПРИ следующем открытии крана работает схема 1.

Т.е. что-то то ли в счетчике, то ли в штуке, которая идет перед счетчиком.
Кто может что сказать?
Можно ли их откручивать? Или вызвать сантехников?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Давление воды в системе
Новое сообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 02:23 
Не в сети
1000-1499 сообщений
1000-1499 сообщений
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июл 2011, 00:15
Сообщения: 1265
Благодарил (а): 218 раз.
Поблагодарили: 226 раз.
Что за штука идет после главного рубильника перекрытия воды перед счетчиком?
Грязевой фильтр?

Имеется следующая проблема (только с холодной водой).
Схема 1:
Напор очень слабый.
Давление в системе при закрытом кране 3.5 атм.
Открываю холодную воду на полную в одном кране - показывает 0.5 атм.
Открываю второй кран - 0 атм.
При этом в обоих кранах еле течет.

Если сделать так:
Схема 2:
Открыть кран (0.5 атм).
Закрыть главный рубильник.
Открыть главный рубильник (иногда идет писк (как буд-то в счетчике)) - кран открыт и напор сильный.
На текущий момент имеем 1.8 атм.
Открываем второй кран - 0.5 атм.
При этом в обоих кранах нормальный напор.
Все это работает пока не закрыть оба крана полностью. При следующем открытии крана работает схема 1.

Т.е. что-то то ли в счетчике, то ли в штуке, которая идет перед счетчиком.
Кто может что сказать?
Можно ли их откручивать? Или вызвать сантехников?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Давление воды в системе
Новое сообщениеДобавлено: 11 май 2014, 01:33 
Не в сети
1000-1499 сообщений
1000-1499 сообщений
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17 июл 2011, 00:15
Сообщения: 1265
Благодарил (а): 218 раз.
Поблагодарили: 226 раз.
Сначала я крутил фильтр-редуктор (косая штука которая идет после главного крана перед счетчиком).
Внутри болт. Болт сжимает пружину. За счет этого ограничивается давление в системе от 1 до 4 атм (по описанию редуктора). Правда куда бы я не крутил изменения давления в системе я не заметил (может он не работает?).

В результате кручения Схема 2 работать перестала. Однако схема 1 после одного открытого крана стала выдавать 1 атм, после 2-х - чуть больше нуля.


Потом я стал экспериментировать с фильтром механической очистки воды. Поменял фильтр холодной воды на новый - стало практически идеально.

На фильтре написано - ресурс - 50 м3. Старый "пробежал" 40 м3 (4 месяца). Я поэтому и не менял. На новом фильтре прочитал вот что: Замена картриджа производится при снижении напора воды на 60-70% или при перепаде давления на входе-выходе более чем на 3 атм.

Перед заменой фильтра:
- давление при закрытых кранах - 3 атм
- давление при одном открытом кране - 1 атм
- при двух - 0

Без фильтра:
- давление при закрытых кранах - 3 атм
- давление при одном открытом кране - 2.4 атм
- при двух - 2 атм

С новым фильтром:
- давление при закрытых кранах - 3 атм
- давление при одном открытом кране - 1.8 атм
- при двух - 1.3 атм

Сейчас показатели точно такие же как в горячей воде и напор устраивает.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Яндекс.Метрика
...